元器件安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题
一、控制柜散热问题

控制柜柜体的发热是由内部的损耗产生的。在中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证元件的正常可靠运行,必须对元件进行散热我们通常采用风扇散热;的内装风扇可将的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止运行;大功率的元器件还需要在控制柜上加风扇,控制柜的风道要设计合理,所有进风口要设置防尘网,排风通畅,避免在柜中形成涡流,在固定的位置形成灰尘堆积;根据说明书的通风量来选择匹配的风扇,风扇安装要注意防震问题。
  二、 控制柜防护问题需要注意以下几点
  I.防水防结露:如果放在现场,需要注意柜上方不的有管道法兰或其他漏点,在附近不能有喷溅水流,总之现场柜体防护等级要在IP43以上。
  II. 防尘:所有进风口要设置防尘网阻隔絮状杂物进入,防尘网应该设计为可拆卸式,以方便清理,维护。防尘网的网格根据现场的具体情况确定,防尘网四周与控制柜的结合处要处理严密。
  III.防腐蚀性气体:在化工行业这种情况比较多见,此时可以将元器件放在控制室中。
上海好夫满专业做配电箱,控制柜企业:www.haofuman.com